Habe eine verständnis frage. Ich besitze denn MD 3200i. Ich habe einfach zuviele Performance Probleme. Wenn ich eine Testfile auf einen vserver schreiben lasse, sagen wir 500 MB, dann schreibt er mal mit
(dd if=/dev/zero of=testfile bs=1024 count=500000 && sync)
500000+0 Datensätze ein
500000+0 Datensätze aus
512000000 Bytes (512 MB) kopiert, 6,91329 s, 74,1 MB/s
oder mal mit 250 MB/s
Es ist ganz unterschiedlich. Und mal mit 30 und das ist ziemlich lahm.
Entweder sind die Pfade "Zulezt verwendet" gewählt oder der Pfad "Round Robin". Aber irgendwie bringt das nichts.
Meine Config vom Storage sieht so aus:
Controller Modul 1
192.168.130.101 - 255.255.255.0
192.168.131.101 - 255.255.255.0
192.168.132.101 - 255.255.255.0
192.168.133.101 - 255.255.255.0
Controller Modul 2
192.168.130.102 - 255.255.255.0
192.168.131.102 - 255.255.255.0
192.168.132.102 - 255.255.255.0
192.168.133.102 - 255.255.255.0
Und das ist die Einstellung unter einem ESX Host:
Code: Alles auswählen
[root@server2 ~]# esxcli swiscsi nic list -d vmhba33
vmk1
pNic name: vmnic3
ipv4 address: 192.168.133.2
ipv4 net mask: 255.255.255.0
ipv6 addresses:
mac address: b8:ac:6f:85:34:63
mtu: 1500
toe: false
tso: true
tcp checksum: false
vlan: true
vlanId: 0
ports reserved: 63488~65536
link connected: true
ethernet speed: 1000
packets received: 4265438
packets sent: 6342607
NIC driver: bnx2
driver version: 2.0.15g.8.v41.1
firmware version: 5.2.7 bc 5.2.2 NCSI 2.0.8
vmk0
pNic name: vmnic2
ipv4 address: 192.168.130.2
ipv4 net mask: 255.255.255.0
ipv6 addresses:
mac address: b8:ac:6f:85:34:61
mtu: 1500
toe: false
tso: true
tcp checksum: false
vlan: true
vlanId: 0
ports reserved: 63488~65536
link connected: true
ethernet speed: 1000
packets received: 5269933
packets sent: 9311162
NIC driver: bnx2
driver version: 2.0.15g.8.v41.1
firmware version: 5.2.7 bc 5.2.2 NCSI 2.0.8
vmk3
pNic name: vmnic2
ipv4 address: 192.168.132.2
ipv4 net mask: 255.255.255.0
ipv6 addresses:
mac address: b8:ac:6f:85:34:61
mtu: 1500
toe: false
tso: true
tcp checksum: false
vlan: true
vlanId: 0
ports reserved: 63488~65536
link connected: true
ethernet speed: 1000
packets received: 5269933
packets sent: 9311162
NIC driver: bnx2
driver version: 2.0.15g.8.v41.1
firmware version: 5.2.7 bc 5.2.2 NCSI 2.0.8
vmk4
pNic name: vmnic3
ipv4 address: 192.168.131.2
ipv4 net mask: 255.255.255.0
ipv6 addresses:
mac address: b8:ac:6f:85:34:63
mtu: 1500
toe: false
tso: true
tcp checksum: false
vlan: true
vlanId: 0
ports reserved: 63488~65536
link connected: true
ethernet speed: 1000
packets received: 4265438
packets sent: 6342607
NIC driver: bnx2
driver version: 2.0.15g.8.v41.1
firmware version: 5.2.7 bc 5.2.2 NCSI 2.0.8
Alle Pfade findet er, aber wie gesagt einfach zu low von der Performacnce.
8 Platten SAS 15k in Raid 10.
Ich hab gelesen, das der Storage also jeder NIC ihr eigenen Subnetz haben soll? Weiss jemand ob das stimmt und ob das Performance mit bringt? Bitte um Hilfe
lg