Seite 1 von 1

Fan Speed HP DL380 G6

Verfasst: 12.01.2014, 21:33
von nr8
Hallo.

Ich habe ein Problem bei einem HP DL380 G6 Server mit dem Fan Speed.
Die Fans laufen immer auf 78% unter VMware. Ich habe gelesen das dies ein Bug in einer ILO2 Version sein soll (ich hatte 1.82).
Habe jetzt das Update auf Version 2.23 gemacht jedoch hat dies leider nichts gebracht.
Kurz nach dem Start von VMware 5.5 (HP Image) fahren die Lüfter langsam hoch bis 78%. Der Server selbst hat noch keine Last da keine VM's gestartet sind. Also ist es kein Temperaturproblem.

Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?

Danke.

Verfasst: 12.01.2014, 21:43
von irix
Welches Powerprofile kommt denn zum Einsatz. Sind ja 2 Settings welche man macht.

Gruss
Joerg

Verfasst: 12.01.2014, 21:45
von nr8
Power Profil habe ich auf Max da dies von VMware empfohlen wird.
Habe aber auch schon die anderen versucht - kein Unterschied

Verfasst: 12.01.2014, 21:49
von irix
Gibt doch noch was fuer die PowerVoltage Regulators oder so.

Also ja klar empfiehlt VMware das keine Stromsparsettings zum Einsatz kommen, nur dann darfst du aber auch keinen stromsparenden und leisen Server erwarten. Zumind. keinen im Rack Format.

Gruss
Joerg

Verfasst: 12.01.2014, 22:03
von PeterDA
Hi,
G6 Kisten sind ja nun schon etwas älter, daher mein Frage:

Hast du die Kiste mal aufgemacht und mit Druckluft den Staub rausgeblasen? Hatte so was mal bei DELL PE 2900 da hatte sich Staubflocken wohl um den Sensor gelegt und das war wohl eine super wärme Isolation....

Gruß Peter

Verfasst: 12.01.2014, 22:15
von nr8
Der Server ist von mir vor einer Woche komplett gereinigt und mit neuen HDD's bestückt worden. Und genau das dürfte das Problem sein.

Ich habe keine HP HDD's verbaut sondern normale 2,5" HDD's. Das dürfte ihm nicht schmecken da ich im ILO auch einen Overhead Error bekomme.
Dürfte einige Leute mit diesem Problem geben:
http://h30499.www3.hp.com/t5/ProLiant-S ... tME8LSnn31

Hat dafür jemand eine Lösung gefunden (Ausser HP HDD's kaufen)?

Verfasst: 12.01.2014, 22:23
von PeterDA
Ah also unsupported Konfig!

Temperatur überwachen und ihn einfach vor sich hin Brummen lassen.

Gruß Peter

Verfasst: 12.01.2014, 22:40
von nr8
Hm. Wäre natürlich möglich jedoch wäre es mir schon lieber wenn es dafür eine Lösung gibt.

Ich hab gerade gelesen das unter ILO3 dieser "Fehler" behoben wurde. Jedoch gibt es ILO3 erst ab G7 wenn ich richtig informiert bin.
https://communities.intel.com/thread/21 ... 5&tstart=0

Verfasst: 12.10.2015, 20:26
von opa12
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Ich habe das gleiche Problem aktuell mit einem DL380 G6

Die Sandisk extreme pro SSDs machen kein Problem, aber sobald ich die 4Stk HGST 7K1000 drinnen habe, meldet eine oder teilweise auch alle 4 "overheated" und die Lüfter drehen auf 78%.

Sobald ich die 4 HDDs ziehe läuft wieder alles normal.

Lg Franz

Verfasst: 12.10.2015, 20:37
von nr8
Leider nicht.
Würde mich aber auch sehr freuen über eine Lösung.

Verfasst: 12.10.2015, 20:52
von vl13
Schau mal ob es fuer die platten eine eine neue firmware gibt.
Bei einsatz von bestimmten komponenten werden die luefter aber auch bewusst hoch geregelt (z.b. beim einsatz von fusion-io im g8)

Verfasst: 13.10.2015, 22:09
von bla!zilla
Ich kann bei meinen G6 im Lab das gleiche Problem beobachten: SSDs machen kein Problem, aber sobald SATA Platten drin sind (hier waren es HGST 1 TB), dann drehen die Lüfter hoch. Grund dafür ist, dass die Platten keine sauberen Temperaturwerte liefern und sich eben auch nicht als SSD melden. Und in dem Fall dreht ILO die Lüfter hoch, um die Platten in jedem Fall kühl zu halten. It's not a bug, it's feature.

Verfasst: 13.10.2015, 23:02
von Dayworker
Wenn ich mich recht entsinne, war der Grund für dieses Verhalten der geringere Platz in Gen8. Die Gen7-Version hatte innen wohl noch etwas mehr Luft und daher konnte man dort den Lüfter etwas konservativer auslegen.

Verfasst: 14.10.2015, 07:48
von bla!zilla
Negativ. Die Lüfung in den Gen8 und Gen9 ist eher besser als schlechter geworden.

Verfasst: 10.11.2015, 14:35
von opa12
so mal wieder zum aktuellen Stand, HGST Support kann nicht helfen und verweist an HP.
Ich werden jetzt mal eine WD RED testen.

Lg Franz

Verfasst: 10.11.2015, 20:53
von vl13
Soweit ich mich erinnern kann zeigt das ORCA (Option ROM Configuration for Arrays) mehr Werte an als das iLO, unter anderem auch smart und die Temp.
Wenn die HGST platten werte liefern liegt es sicherlich nicht an den Platten.

Verfasst: 11.02.2016, 23:15
von Hansei
ich habe (hatte) das gleiche problem mit meinem 380 G6. Bei mir waren es auch diese scheiß HGST platten! Dass es von denen ausgeht ist für mich eindeutig ... mein system lief bisher mit 2 volumes bis ich eine 3. volume hinzugefügt habe (2x HGST 500GB) ab da hat der ESXi die lüfter auf 78% hoch geknallt. Also einfach mal mit den platten bissl rum probieren ... Soweit ich weiß regelt der DL380 G6 mit den neusten firmwareupdates die lüfter automatisch einwenig nach oben, sobal mehrer platten verbaut sind.

PS: Auf jeden fall die neusten firmwareupdates installieren. Ich hatte auch mal einen anderen 380 G6 mit alter firmware (war damals aktuell :grin: ), da war es ganz normal dass der G6 die lüfter extrem nach oben geregelt hat (ca.70-80%) sobald mehr als 2 HDDs verbaut waren.

MfG, Hanse

Re: Fan Speed HP DL380 G6

Verfasst: 19.03.2017, 15:52
von vMan
Seit kurzem habe ich aus Interesse selbes Gerät gebraucht aus der Bucht geholt, leider sind die neueren leider zu teuer.

Leider wurde der Support für dieses Modell wohl eingestellt, weil es veraltet sei und auch nichts neues mehr erscheinen wird. Leider wird der Spruch "It's not a bug, it's a feature" für dieses Modell wohl bleiben, iLO wird auch nicht mehr aktualisiert und viele Browser öffnen die Weboberfläche nicht mehr, da das veraltete SSL und nicht TLS oder was es gewesen ist, nicht aktualisiert werden könnte. Nun ja, es sind die originalen 2x 146 GB verbaut, das Maschinchen läuft keine 24/7. Beim Einschalten ballern die Lüfter gerne bis zum Anschlag hoch, wobei die Zimmertemperatur unter 20 Grad liegt, Staub liegt in der Regel nicht an.

Diese Werte werden immer angezeigt, wenn das Maschinchen normal läuft, aber die Werte sehen ein wenig merkwürdig aus, oder täuscht das?

Code: Alles auswählen

        Location      Status Speed   
Fan 1:  System Zone   Ok     13%   
Fan 2:  System Zone   Ok     24%   
Fan 3:  System Zone   Ok     29%   
Fan 4:  System Zone   Ok     29%   
Fan 5:  System Zone   Ok     29%   
Fan 6:  System Zone   Ok     29%